Форум AudioSila

Форум AudioSila (http://forum.audiosila.com/index.php)
-   Park Audio (http://forum.audiosila.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Импульсные Б/П в усилителях (http://forum.audiosila.com/showthread.php?t=13)

Sergey 26.03.2012 21:01

Добрый вечер , погорел ИБП 6.353.405-11 , не могли бы вы поделиться схемкой на этот ибп ivas1980(пёс)gmail.com

ARCHIZ 06.04.2012 07:24

Да не дают они никаких схем,спрашивали уже.Как будто "тополь-М"выдумали.Буквально на днях товарищ один хотел приобрести аппаратик от сей фирмы но как узнал что схемы не прилагаются,тут же передумал.И вообще,импульный блок питания ненадёжен,убедился на горьком опыте,отрубается когда вздумается,прямо на концерте.

Sergey 06.04.2012 08:19

Цитата:

Сообщение от ARCHIZ (Сообщение 1763)
Да не дают они никаких схем,спрашивали уже.Как будто "тополь-М"выдумали.Буквально на днях товарищ один хотел приобрести аппаратик от сей фирмы но как узнал что схемы не прилагаются,тут же передумал.И вообще,импульный блок питания ненадёжен,убедился на горьком опыте,отрубается когда вздумается,прямо на концерте.

Не чего подобного, нормальная поддержка сових усей
Спасибо

serglightmaster 06.04.2012 11:42

Цитата:

отрубается когда вздумается,прямо на концерте.
Если это так, то у вас проблема с сетью. Большое просаживание. Вот и реагирует БП отключением.

ARCHIZ 06.04.2012 18:42

Проблема с сетью?Согласен,но если б это было в одном помещении,а то это случалось в разное время и в разных залах.Не наваливайтесь,каждый имеет свою точку зрения,я рассказал о чисто своих проблемах.Здесь на этом форуме я уже писал (только в другой теме),что весь сезон 2007 MAGIC SET - 1000,отработал безупречно,претензий вообще небыло.Но потом начал "хандрить",непонятные отключения на небольших пиках (это в принципе нормально,я про пики),и вот с 2008г.,он стоит без действия,обращался к специалистам,и все требуют схему,это и правильно,вслепую кто ж полезет.Но теперь всё позади,схему нашли,аппаратура стоЯвшая без дела три года,была отремонторована за полчаса.Спасибо всем за понимание.

Igora 13.04.2012 19:15

Импульсные БП
 
Я не сторонний от импульсных блоков питания))) Учитывая, что все (почти) БП сложены на IR 2156 то и их характеристики тоже не плохие: частота преобразования, защита от КЗ, стабильность выходного напряжения.
Но я бы лично хотел, чтобы парк-аудио импульсные БП собирали не на SMD компонентах, а на нормальных запчастях - более доступная комплектующая база, более лучшая термостабильность, ну и соответственно - более дольший срок службы)))

Михаил 1985 08.02.2013 09:49

какой стабилизатор приобрести для использования ваших ибп ?

serglightmaster 08.02.2013 15:07

ИБП уже стабилизированы.
Судя по всему у вас проблема с сетью. Проверьте правильность подключения в сеть розеток (контакты, разводка, сечение).
Если кто-то на вашей фазе "варит" или греется, смотрите на динамику скачков. Представьте себе теперь если это стабилизатор дискретный (реле), сколько счелчков будет в минуту, теперь моторесурс подсчитатйе. Ту же ситуацию проведите для сервоприводных стабилизаторов...
Я к тому, что все стабилизаторы расчитаны просто на пониженную, повышенную напругу, но не в коем случае на динамично меняющуюся напругу. Хотя какое то время поработает.
В любом случае берите на мощность порядка выше общей суммы потребителей (усилители+освещение+клавиши или че там еще подключено). Запас мощности должен быть.

Михаил 1985 08.02.2013 16:00

Кто вам сказал что они стабилизированы?
Источники питания нестабилизированные, т.е. при уменьшении напряжения питающей сети выходная мощность усилителей понижается. Соответственно при повышении сети выходная мощность увеличивается. В усилителях серии DF и встраиваемых усилителях Применяется защита по перенапряжению. При повышении сети примерно до 270В усилители могут отключаться. Об этом будут говорить постоянно горящие индикаторы Clip. Нужно учитывать еще одну особенность. Выходное напряжение импульсных блоков питания по большому счету пропорционально амплитудному значению сетевого напряжения. При идеальной сети напряжением 220В амплитудное значение составляет 310В. Но в реальной сети это соотношение может быть другим. При подключении к сети большого к-ва импульсных блоков питания (например компьютеров) амплитудное значение уменьшается, а на противоположной фазе сети может возрастать. Все это сказано к тому, что показаниям тестеров 270В не всегда можно верить. В зависимости от формы напряжения в сети защита по перенапряжению может срабатывать при напряжении от 255 до 280В.

арсений 08.02.2013 16:57

Цитата:

Сообщение от Михаил 1985 (Сообщение 2042)
...При подключении к сети большого к-ва импульсных блоков питания (например компьютеров) амплитудное значение уменьшается, а на противоположной фазе сети может возрастать...

:eek: Не будем путать фазу (АВС)с полупериодом :) форма может и отличаться от синусоиды, но сигнал положительной и отрцательной полуволн СИММЕТРИЧЕН. Иначе нагрев и кирдык трансам от постоянной составляющей.


Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +2.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot