Цитата:
какое напряжение лучше для Блиндеров (120 или 240 В)
Если с электротехнической стороны смотреть и если я вас правильно понял вы указали мощность потребляемую, тогда вспомнив закон Ома P=UI найдём потребляемый ток I=P/U
для первого случая I = 650Вт/120B = 5,41А
для второго I = 250Вт/240Вт = 1,04А

вот и получаеться, что провода в первом случае должны в 5раз больший ток пропустить.

Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм²., для медных - 8 А на 1 мм².