Показать сообщение отдельно
Старый 21.02.2017, 12:38   #9
Igor
Местный
 
Регистрация: 20.11.2011
Адрес: Ukraine
Сообщений: 2,706
По умолчанию

Сообщение от ВаСыль Посмотреть сообщение
весь звуковой тракт заземлен.
Нейтраль глухозаземленная или или изолированная?

Был сам свидетелем работы аппарата на глухозаземленной нейтрали. По ЛЭП далее от тогда здания с работающим звуком было прямое КЗ фазы на ноль. (фаза была другая, поэтому на аппарате напряжение было немного завышено, но отлично работающим). Мало того, что неплохо током щипалось, а и начал конкретный фон стоять в акустике только при открытых микрофонных фейдерах. Все в итоге прошло хорошо так как:
1. Сам учил правила ПУЭ.
2. Земля в здании была и как оказалось потом при разборе - нормальная. А ее бы отсутствие могло бы намного хуже закончиться и не только для аппарата.
3. пол сцены был с дерева (микрофоны проводные).

В итоге после такого случая для себя раз и навсегда сделал вывод об глухозаземленной и изолированной нейтрали. Потом на основе своего опыта переделал нейтраль в том здании на изолированную. Больше проблем с наводками, щипом или перекосом фаз от КЗ по одной линии не возникало вовсе.
Igor вне форума   Ответить с цитированием