Цитата:
ногда автомат в заведедении отрубается когда резко выключить и включить
Ну, если с усилителем и акустикой никаких проблем (щелчок, рып или прочие дэффекты), то тогда проблемы к электрикам. Во-первых - какого рожна так "резко выключить и включить" - сделайте защиту от "дураков" - случайных контактов чужих рук с автоматами, а во-вторых - проверьте ток автомата, может автомат на пределе рабоатет...
Была у меня схожая проблема - автомат не выдерживал кратковременных пусковых токов. Подгорел или заводской брак был. Заменил - и все ок.