Возможно моя заметка кому то пригодится, но это касается только домашних аудиостоек.

Отличие данного сетевого фильтра распределителя от многих других - это отсутствие подключения поканальной «земли» к конечному потребителю.

Известно что керамические Y-конденсаторы EMI фильтров при отсутствии заземления на корпусе подключаемой аппаратуры создают паразитный потенциал в 110В переменного напряжения, ток которого тем больше, чем больше их емкость.

Данная ситуация создает очень большую опасность выхода из строя электронных устройств при коммутации что называется «на горячую», это когда все устройства подключены к сети и находятся в рабочем состоянии, а в это время пользователь начинает подключать или отключать коммутационные аудиокабеля.
Для электронных устройств с импульсными блоками питания такая ситуация не несет ни какой опасности, т.к. ИБП этих устройств оборудованы по входу аналогичными EMI фильтрами, и корпус такого устройства всегда гальванически развязан по «горячей стороне» блока питания Y-конденсаторами. Простейший пример - ИБП домашнего ПК.
А вот технику которая оборудована сетевым трансформатором и имеет полную гальваническую развязку сети ~220В от своего корпуса, желательно не подключать к общему заземлению. Потому как в таких изделиях как аналоговые усилители мощности, CD проигрыватели, винил-проигрыватели, эквалайзеры, тюнеры и т.п., корпус изделия гальванически связан с аудио входами/выходами, и появление на корпусе такого опасного потенциала может привести к печальным последствиям, а именно выходу со строя низковольтных аудио входов или выходов.

И второе негативное явление которое может возникнуть при подключении аудио-техники с общим заземлением по сети, это так называемая «земляная петля».

Обычно вся подключаемая техника в домашней стойке связана между собой по корпусу (GND) через коммутационные аудио-кабеля, и дополнительная гальваническая корпусная связь заземления по сетевой цепи может вызвать это негативное явление.

Зачастую «земляная петля» сильно влияет на качество звука, в колонках можно услышать низкочастотный гул 50 Гц, дополнительный шум (шипение) в СЧ и ВЧ диапазоне, потрескивание в динамиках, и т.п.

На основании вышесказанного производитель не рекомендует подключать выход (Е «земля») поканального выходного EMI фильтра к общему земляному проводу выходных розеток фильтра распределителя. Опционально эта функция сохраняется, и может быть реализована по желанию заказчика.