Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2021, 18:16   #258
vdii
Местный
 
Регистрация: 06.03.2015
Адрес: Рыбница
Сообщений: 177
По умолчанию

Цитата:
Да и паралельно контактам дугогосящие цепочки поставил
Ну, это правильно. Дело не в потребляемой мощности, изначально нагрузка не подключена - дилей. Дело в том, что сначала сетевое 220В подается на отвод 160В, в ТОРа само собой пусковые нехилые, а тут еще ему и 220 на 160 вольтовый отвод, вот и липнут контакты. У нас газконтора заставляет ставить стабы на котлы, иначе теряется гарантия. Стаб на ИИП, работающий в пределах 150-300В, офигели, наверное имеют сговор с продавцами. Часто приносят в ремонт стабы с залипшими контактами и платы от котлов со сгоревшими ИИП от применения этих стабилизаторов. Обычно 300Вт, а котел от силы 150Вт.
vdii вне форума   Ответить с цитированием