Ну с учетом просадок и падений по кабелю вообще, таблицы - то даже 10 мм кв будет впритык. Хотя если cosF около 0.9 - тогда нормально. Но это большая редкость.
Так что 16 мм кв, по минимуму. Таблица под медный кабель рассчитана